①开放式厨房≠安全:未设门隔断的开放式厨房,燃气泄漏时无法有效阻隔,不符合安全规范。
《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ12-2013)规定:设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开。
根据《GB55009-2021燃气工程项目规范》中第5.3.3条明确规定:“用户燃气管道及附件不得设置在卧室、客房等人员居住和休息的房间”。
②“暗厨房”≠安全,厨房中没有直通室外的门和窗,自然通风条件不好,如果使用燃气燃烧,可能会产生一氧化碳形成安全隐患。
法律依据
在《城镇燃气设计规范》(GB50028-2020)10.4.5厨房为地上暗厨房(无直通室外的门和窗)时,应选用带有熄火保护装置的燃气灶,并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施,燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。
③热水器烟道必须伸出室外:直排式热水器已明令淘汰,强排式烟道要伸出窗外,否则一氧化碳要命!
① 热水器与相邻的燃气灶的水平净距不得小于30cm。
② 热水器与燃气表水平净距须保持在30cm以上。
③ 热水器与电插座水平间距不得小于15cm,且电插座安装应高于热水器进出水口。
④ 热水器与燃气管的水平净距不应小于20cm。
⑤ 热水器与木柜的水平净距不应小于15cm。
① 安装燃气热水器房间净高宜大于2.4m。
② 严禁使用直排式、烟道式热水器。
③ 选用符合国家CCC认证的强排式或平衡式燃气热水器,必须安装在通风良好、具有给排气条件、便于维护操作的厨房、阳台、专用房间等符合燃气安全使用条件的场所。
④ 热水器的上方不应有明敷的电线、电器设备及易燃物,下方不应设置炉灶等燃具。
⑤ 燃气热水器排烟管道应使用不锈钢材质的排烟管道。排烟管道需完好无裂痕、接口严密,并有效伸出室外(排烟管伸出室外30cm以上),并结合实际情况防止烟气倒流。强排式热水器的排烟管水平段长度不超5米及3个弯头。